DELLA 2015-09-30 17:20:33 | 广西壮族自治区 安装 | 5873查看 3回答
PP风管 600*500
PP风管 600*500mm,为矩形风管,按安装第九册第十二章塑料矩形风管的定额,按平米计算,那这个风管的弯头等是否另计,还是说弯头已经包含在该风管定额中。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好,弯头的工程量无需另外计算。你只需要在计算风管展开面积时,把弯头的展开面积算进去就可以。
都是按展开面积计算。你看一下计算规则就明白了。如果是消声弯头则需单独计算。
2015-10-03 09:55:45
-
塑料通风管道制作安装包括管件、法兰、加固框,不包括吊托支架,按相应定额,以“100kg”为计量单位另行计算
2015-10-07 11:38:14
-
弯头的工程量也是按照面积来进行计算工程量的
2015-09-30 18:45:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看