Ansel.chou 2015-10-03 21:35:09 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1097查看 5回答
构造柱的设置
如图一,构造柱的位置,说明4:GZ梁上伸出至上梁底30,钢筋伸入上梁锚固是什么意思。图二未构造柱的造型,看不出标高,这个构造柱的高度是多少
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图一,构造柱的位置,说明4:GZ梁上伸出至上梁底30,钢筋伸入上梁锚固是什么意思?
你好:这一句只用于顶层时,构造柱的顶标高是梁底往上30,钢筋打弯后锚入梁内。
2015-10-04 07:41:55
-
你这设计说明的数据是否有误,30应该只有3cm,钢筋就是按图集的规则计算了,也就是锚固入梁面。
2015-10-03 21:54:04
-
构造柱的设置如图,构造柱的位置,说明4:GZ梁上伸出至上梁底30,钢筋伸入上梁锚固就是底部、顶部锚入梁内的意思。图二未构造柱的造型,看不出标高,这个构造柱的高度,可以根据相应图示比例大概看看,比如柱宽200.两头伸出大概350,标高也就是4.9~13.85.
2015-10-03 21:58:25
-
一般为240*240---4B12,6@200。你画上GZ柱就好了。高是按你设定的柱层面定。也可以在属性里修改的。你的有说明240*400 6C12A6@150
2015-10-03 21:57:59
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看