• 关于在土建算量套模版超高定额问题

    是不是如果换算了实际高度就不用再单独套每超过3.6m那个超高定额了。关于这点搞不明白。

    问题补充:前提是模板超高了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:

    1.在GBQ4.0措施项目里,输入模板量时有一个“实际高度”输入实际高度,再输入整个模板量就行了。软件会自动考虑计算模板超高费。对于柱构件则需要按超高模板面积来单独设置处理计算超高费。

    2.模板支撑超高的计算: 支模高度超过3.60m,应计算模板支撑超高,除构造柱和圈梁外。 支模高度: 柱、墙:地面至构件顶。 梁、板:地面至构件底。 板下梁:地面至板底。 超高计算: 超高次数 = (支模高度 - 3.6) / 3(遇小数进1) 柱、墙:∑(相应模板面积*超高次数) 梁、板:超高构件的全面积*超高次数

    超过3.6

    2015-10-06 14:15:58 

  • 是不是如果换算了实际高度就不用再单独套每超过3.6m那个超高定额了。关于这点搞不明白。

    不是的,超高模板应先计算全部模板量套用模板的定额子目,然后单独把3.6米以上的模板量再分别套用相应高度的超高模板定额子目,每超过1米套用一个增加层.

    2015-10-06 17:39:11 

  • 超过3.6米就得算超高

    2015-10-06 17:12:29 

  • 只要实际高度超过3.6m,就要套超高模板定额的

    2015-10-06 12:05:20 

  • 你换算了实际高度之后,它就会自动帮你套定额了,就不用再单独套每超过3.6m那个超高定额了,如果再套一次,就重复了

    2015-10-06 12:40:54 

  • 高度不应进行换算。按照层高表定义楼层高度即可。选择好定额、计算规则,软件计算出来的量就是正确的,然后再套取超高模板的定额。

    2015-10-06 12:28:19 

  • 你套定额的时候要自己套上的,自动的也会的

    2015-10-06 15:25:28 

  • 看一下定额规定 建议细读几遍 就明白了:

    定额问题

     

    2015-10-06 12:24:39 

  • 我这样跟你说说,软件是按照构件在一个自然层内的高度计算超高工程量的,如果一个构件的高度是跨层的,软件是在跨层里面重新按跨层的自然层高计算的,8.4米一颗柱,一层层高4.8米,二层3.6米,那么跨层正好3.6米高,实际应该8.4米-3,6米=4.8米,1.2米计算一个超高层,那就是4个超高层,但软件在一层就会计算出来1个增加层,二层是跨层软件计算会没有超高了,这时我们就要手动计算去,实际我们计算这个构件的超高,是从这个构件的底标高一直计算到这个构件的顶标高,包括构件在跨层,跨层的就应该全部是超高,但是!你要知道,软件汇总出来的工程量,不管几个超高层,软件是把超高的工程量全部加在一起,以一个超高显示,但道理是一样的,套定额直接套,就不用输入是3个增加层了,看一张截图