mingchao1993 2015-10-06 22:13:42 | 北京市 安装算量GQI | 1464查看 7回答
电气识别后上下层位置错开该怎么办?
1、GQI2015的图纸管理如何使用更好?导入图纸后分割定位并分配图纸,如果一层有插座平面图,又有照明平面图,这样的话分配完在界面上两张图纸就都会出现。这该怎么办? 2、像图中的情况,我识别前明明都分割定位图纸了,为什么画出来上下层还是错开的?这样我的桥架上下层就接不上了,这个时候该怎么修改?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、GQI2015的图纸管理如何使用更好?导入图纸后分割定位并分配图纸,如果一层有插座平面图,又有照明平面图,这样的话分配完在界面上两张图纸就都会出现。这该怎么办?
一般照明涉及上下层的因素少,而插座因动力因素一般涉及到上下层的对接,一般定位插座图纸
2、像图中的情况,我识别前明明都分割定位图纸了,为什么画出来上下层还是错开的?这样我的桥架上下层就接不上了,这个时候该怎么修改?采用手工点位图纸
2015-10-07 08:14:23
-
这主要是定位的问题,你应该先画轴线或是识别轴线,这样在定位时都按轴线就不会出现这个问题了。
2015-10-07 08:31:43
-
1、可能是你定位不准,需要重新定位,且移动识别的图元。
2、可能是设计图纸位置偏差,如果竖直桥架 不需配线,可以不连接,不影响量。
如果 需要跨层配线,则需要进行连接。
你的画法肯定的是每层分别布置的,如果你的定位比较准确。可以采用底层直接布置桥架,或者选择跨层图元编辑,将断开的桥架连接即可。
看截图。2、3层距离较大,应该是定位不准,设计不可能图纸偏差这么多。
你检查一下轴线定位点是否一致。
2015-10-07 09:54:26
-
这个原因主要是你开始对图纸定位没有定位好才会出线在三维里面的错位,不过只要你对图纸里面的工程量全部计算了就可以,只是在三维里面看起来不好看,但对工程量的计算没有影响。
2015-10-07 09:41:26
-
你好:应该是定位问题。
2015-10-07 10:30:23
-
1、GQI2015的图纸管理如何使用更好?导入图纸后分割定位并分配图纸,如果一层有插座平面图,又有照明平面图,这样的话分配完在界面上两张图纸就都会出现。这该怎么办? 2、像图中的情况,我识别前明明都分割定位图纸了,为什么画出来上下层还是错开的?这样我的桥架上下层就接不上了,这个时候该怎么修改?
回复:1.选择其一定位,先分析各层照明和插座平面是那系统电源引线与上下层关系较大,则选择该系统定位。照明和插座线路数量有点差别对工程造价影响都不大,影响较大的为动力部分,所以要看动力部分是在照明平面还是在插座部分,选择有动力系统的部分来作为定位。
2.这种情况可能多为设计原因,我已多次遇到。但你设置桥架立管时应对应在配电柜所在层一次设定到最顶层,这样立管部分桥架就不会在各层断开,在平面图中有断开的只要连上就可。
2015-10-07 10:34:41
-
1、GQI2015的图纸管理如何使用更好?导入图纸后分割定位并分配图纸,如果一层有插座平面图,又有照明平面图,这样的话分配完在界面上两张图纸就都会出现。这该怎么办?
回复:这个完全没有问题,把照明放在同一侧,插座放在另一侧即可;识别时重复的配电箱在属性中是否计量选择否即可;GQI2015功能还是不错的。
2、像图中的情况,我识别前明明都分割定位图纸了,为什么画出来上下层还是错开的?这样我的桥架上下层就接不上了,这个时候该怎么修改?
回复:出现你的情况,可能性有两个,第一,你定位不准;第二,设计本身位置不准,即使你定位准确也无法连接;
解决方案:第一种情况,重新切换到图纸管理,重新分割定位图纸,然后利用块移动命令移动过去即可;第二种情况,设计本身位置不准,那么只能移动错开的图纸及构件,让其对应了。
2015-10-07 20:41:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看