算算 2015-10-07 08:38:52 | 安徽省 计价软件GBQ4.0 | 2367查看 1回答
关于超高费和脚手架使用费的问题
各位老师你们好! 请教各位老师,例如: 1、层高6米,灯具距地4米,此灯具能不能算超高费?预埋管在安装算量软件已列出超高的量,此部分能不能记取超高费?还有管内穿线是否记取超高费? 2、消防工程有没有超高费?如喷头距顶板0.55米管道沿梁下安装。 3、在计价软件里安装费用可以设置,这里设置是不是属于综合费乘以系数?所有子目都乘以系数了是否正确? 例如脚手架使用费是按全子目乘以系数还是涉及有脚手架的子目可以乘以取费系数? 谢谢各位老师!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、层高6米,灯具距地4米,此灯具能计算超高费;预埋管在安装算量软件已列出超高的量,此部分不能记取超高费;还有管内穿线能够记取超高费;
2、消防工程有超高费,如喷头距顶板0.55米管道沿梁下安装,应该记取超高费;可以在超高降效按钮中操作;
2015-10-07 20:13:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看