• 广东钢筋笼吊筋的问题

    钢筋笼吊筋是否包括在措施费中,需不需要重新计算费用?定额中是否有具体说明?还有桩钢筋因为太长需要搭接,可是定额中P208中最后一条“已包括钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳。可是许多前辈都说需要算,到底该不该算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:一、钢筋笼吊筋,没有包括在措施费中,应按设计要求长度计算工程量,并入到桩钢筋中套定额。二、非设计接驳已含在定额中,不另行计算。如果另行计算,给我审计时,一定把它扣除。

    2015-10-07 20:30:44 

  • 钢筋笼吊筋是否包括在措施费中,需不需要重新计算费用?定额中是否有具体说明?还有桩钢筋因为太长需要搭接,可是定额中P208中最后一条“已包括钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳。可是许多前辈都说需要算,到底该不该算?

    钢筋笼吊筋不需要重新计算费用,直接套用相应的钢筋笼安装子目即可,定额中包括了吊装的机械费用.

    桩钢筋太长需搭接,不再另计搭接费用的.

    2015-10-07 20:34:59 

  • 1.我认为钢筋笼吊筋应该包括在措施费中,它属于按照施工方案记取的措施费的项目,关键是你有没有报审施工方案呀,如果没有报审施工方案,还是计算上吧,不然就漏项了。如果报审了施工方案就要按照施工方案上的标示计算,也要计算吊钩的;

    2.【已包括钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳】,这句话已经很明确的告诉了我们不需要计算。比如钢筋是9米的吧,人家已经包括了9米的长度引起的搭接。

    2015-10-07 20:36:13 

  • 你“吊筋”是否是钢筋笼的安装,这并不是措施费中的项目啊。这是在相应子目时,就是已经包括相应的超重设备的费用。工作内容:钢筋制作、绑扎、安装、钢筋网片(笼)起吊、焊接、安放。钢筋笼纵向钢筋的是不能另外计算搭接计算

     


    钢筋出厂长度

    2015-10-07 21:26:23 

  • 1.如钢筋笼有吊筋应并入钢筋笼内计算

    2.钢筋笼搭接(绑扎或焊接)已含在定额内,但设计规定其它搭接形式除外,其它形式应另外按定额要求计算并套相应定额,见下来自定额说明) 6、钢筋安装按手工绑扎和点焊考虑。如设计要求不同时,按设计要求套相应子目计算。(以上供参考)

    2015-10-08 08:17:35 