• 怎样确定是低压还是中压管道?

    图纸设计阀门法兰是PN25的,但管道的试验水压力又是0.6MPa,那管道套低压还是和阀门、法兰一致套中压呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套低压的。管道是低压管道,阀门法兰的也要套低压的,满足低压使用的要求即可。

    2015-10-09 12:35:01 

  • 已采纳
    1你好:工业管道安装说明中有规定,自己找一下。

    2015-10-09 12:15:35 

  • 已采纳

    图纸设计阀门法兰是PN25的(主材价格就按PN25购输入),但管道的试验水压力又是0.6MPa,管道就只能套低压还是和阀门的安装项了,法兰也一样套用低压的。

    2015-10-09 14:11:56 

  • 已采纳
    图纸设计阀门法兰是PN25的,但管道的试验水压力又是0.6MPa,那管道套低压, 阀门、法兰套中压.

    2015-10-10 09:24:54 

  • 工业管道压力等级划分:1、低压:0<Ρ≤1.6MPa;2中压:1.6MPa<Ρ≤10MPa;3高压,对一般管道,10MPa<Ρ≤42MPa,对蒸汽管道,Ρ≥9MPa、工作温度≥500℃。管道特性表中管道等级有标注,小于1.6为低压

    2020-04-28 11:07:46 

  • 低压:0-1.6MPa

    中压:1.6-10MPa

    高压:10-42MPa”

    2024-01-17 14:11:12 