• 盼盼老师,我的那个基础梁定义错误了,应该是基础连系梁

    请问我的基础联系梁按照图集的规范做法,应该把JLL画到承台和筏板的边即可,还是画到轴线处的柱子那里? 就是说JLL能以承台和筏板的边为支座吗? 如果是以承台和筏板的边为支座,那上部纵筋和下部纵筋都要贯穿整个承台或筏板,是正确的吗? 如果绘制到轴线,你看看这个钢筋计算式是错误的,是吧?

    基础连系梁

    联系梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问我的基础联系梁按照图集的规范做法,应该把JLL画到承台和筏板的边即可,还是画到轴线处的柱子那里?就是说JLL能以承台和筏板的边为支座吗?如果是以承台和筏板的边为支座,那上部纵筋和下部纵筋都要贯穿整个承台或筏板,是正确的吗?如果绘制到轴线,你看看这个钢筋计算式是错误的,是吧?

    基础联系梁按照图集的规范做法,可以画到轴线,也可以画到基础边,设置基础连系梁遇承台或独立基础后,软件会自动处理锚入承台的,如果不设置,计算到基础中心.标准图集上做法是计算到基础中心柱对边的.也就是说截图中计算是正确的.

    2015-10-10 07:11:25 

  • 基础梁与基础联系梁钢筋配置是不一样的

    2015-10-09 22:33:50 

  • 很简单升级本省软件后,绘图完成用千赢官网首页登录入口BIM审图软件进行审图,所有错误提示都可以在那里查询,双击并修改。

    2015-10-10 04:02:20 

  • 答疑解惑

    2015-10-10 09:49:04 

  • 1、只能画到承台和筏板的边才是以承台为支座,如果画到柱子那里就是以柱子为支座了。如果以柱子为支座,锚固就从柱子边开始算了,所以只能画到承台的边线。2、把梁端头从一个地方调整到另外一个地方以后最好点一下批量识别梁支座,这样识别出来的支座信息才对头,不然有可能是调整以前的支座信息,计算结果就不那么准确了。

    2015-10-09 23:42:20 