曾经的回忆 2015-10-10 19:07:54 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1133查看 6回答
窗口离地高度的问题
现场施工用卷尺从地面到窗台压顶是1000,图纸剖面图是900,建筑标高和结构标高相差-.0100。现场施工的做法包含楼地面。钢筋软件怎么输入窗离地高度是900还是1000
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现场施工用卷尺从地面到窗台压顶是1000,图纸剖面图是900,建筑标高和结构标高相差-.0100。现场施工的做法包含楼地面。钢筋软件怎么输入窗离地高度是900还是1000?
答:
1.在GGJ2013中窗离地高度最好是1000,其实900和1000都不影响计算结果;
2.在钢筋软件中,使用的标高为结构标高,但门窗洞口的‘离地高度’属性则自动取结构标高差,然而在图形软件中,我们用的标高为建筑标高,则门窗洞口的‘离地 高度’属性自动取建筑标高差!
3.为了计算准确,在钢筋软件中,我会手动修改门窗洞口的离地标高,为什么要改呢:举个例子:一个窗口,离地900,顶部正好以 框架梁代替过梁,砌体墙体,如果你不改门窗标高,你三维下会看到窗的上平会有一部分砌体,这个砌体厚度正好是结构和建筑标高的差值; 将工程导入图形中,标高更改后,门窗口的标高不用更改的,只将首层底标高改为0即可,窗口及梁的标高同时跟着改变的,只是将基础上一层的层高加上建筑标高 与结果标高的差即可。
2015-10-10 20:42:34
-
按设计要求的离地900设置就可以了,当钢筋抽样导入到图形算量,软件就可以识别建筑标高了。
2015-10-10 20:45:03
-
900是正确的。建筑标高和结构标高相差0,1刚好相符。
2015-10-10 20:53:53
-
钢筋软件中设置1000.
2015-10-10 20:57:52
-
现场施工用卷尺从地面到窗台压顶是1000,图纸剖面图是900,建筑标高和结构标高相差-.0100。现场施工的做法包含楼地面。钢筋软件怎么输入窗离地高度是900还是1000-------------钢筋软件中输入窗离地高度是1000,因为建筑标高和结构标高相差100的。
2015-10-11 06:54:09
-
你好,在计算钢筋设置中窗台离地高度按1米设置