• 窗口离地高度的问题

    现场施工用卷尺从地面到窗台压顶是1000,图纸剖面图是900,建筑标高和结构标高相差-.0100。现场施工的做法包含楼地面。钢筋软件怎么输入窗离地高度是900还是1000
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    现场施工用卷尺从地面到窗台压顶是1000,图纸剖面图是900,建筑标高和结构标高相差-.0100。现场施工的做法包含楼地面。钢筋软件怎么输入窗离地高度是900还是1000?


    答:

    1.在GGJ2013中窗离地高度最好是1000,其实900和1000都不影响计算结果;

    2.在钢筋软件中,使用的标高为结构标高,但门窗洞口的‘离地高度’属性则自动取结构标高差,然而在图形软件中,我们用的标高为建筑标高,则门窗洞口的‘离地 高度’属性自动取建筑标高差!

    3.为了计算准确,在钢筋软件中,我会手动修改门窗洞口的离地标高,为什么要改呢:举个例子:一个窗口,离地900,顶部正好以 框架梁代替过梁,砌体墙体,如果你不改门窗标高,你三维下会看到窗的上平会有一部分砌体,这个砌体厚度正好是结构和建筑标高的差值; 将工程导入图形中,标高更改后,门窗口的标高不用更改的,只将首层底标高改为0即可,窗口及梁的标高同时跟着改变的,只是将基础上一层的层高加上建筑标高 与结果标高的差即可。

    2015-10-10 20:42:34 

  • 按设计要求的离地900设置就可以了,当钢筋抽样导入到图形算量,软件就可以识别建筑标高了。

    2015-10-10 20:45:03 

  • 900是正确的。建筑标高和结构标高相差0,1刚好相符。

    2015-10-10 20:53:53 

  • 钢筋软件中设置1000.

    2015-10-10 20:57:52 

  • 现场施工用卷尺从地面到窗台压顶是1000,图纸剖面图是900,建筑标高和结构标高相差-.0100。现场施工的做法包含楼地面。钢筋软件怎么输入窗离地高度是900还是1000-------------钢筋软件中输入窗离地高度是1000,因为建筑标高和结构标高相差100的。

    2015-10-11 06:54:09 

  • 你好,在计算钢筋设置中窗台离地高度按1米设置

    2015-10-11 00:54:27 