徘徊 2015-10-11 23:20:58 | 山西省 安装算量GQI | 2452查看 2回答
消防风机电源线的问题
这是消防风机的系统图,连风机画了两条线分别是WDZN-YJY*4*2.5,一根是WDZN-YJY-3*10,对不?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
未见消防风机的系统图
2015-10-12 05:51:08
-
这是消防风机的系统图,连风机画了两条线分别是WDZN-YJY*4*2.5,一根是WDZN-YJY-3*10,对不?
答:对。这是双速风机,需要两组电源线。
2015-10-13 08:05:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看