• 基础层柱子标高问题

    工程为 基础梁上生柱子,无桩,也无承台,无筏板,梁高为400,宽为200,梁顶标高为-0.8m,柱子为400*400,请问实际做法时柱子底标高为-0.8m,还是-1.2m,GCL2008算出的量是不同的。柱子比梁宽出的部分实际施工中时如何处理的?

    问题补充:如果柱子底标高为-1.2m,是不是基础梁以柱子为支座了,在GGJ2009里面基础梁是否应该定义为框架梁?如果定义为基础梁,但是没有框架柱宽,柱子插筋都没地方放。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子底标高是-1.2。 因为基础梁和框架梁的受力 不同, 所以还是要定义为基础梁 , 施工中柱比梁宽时采用11g101-1的75页。

    GCL2008

    2012-12-13 20:56:07 

  • 柱子比梁宽出的部分,就需要设梁的加掖。

    2012-12-13 20:33:51 

  • 需不需设置加腋主要看设计要求。若是需要的话绘制好梁之后进行原位标注,并在相应位置编辑、、、、、、编辑:腋长、腋高、加腋钢筋。若是单边加腋的话,腋长或者腋高位置300;0(比如)

    柱宽

    2012-12-19 14:42:23 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map