kiko 2015-10-13 11:19:38 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1043查看 4回答
板钢筋如何布置?
【图纸说明】:图中未画出的板钢筋均为双层双向C8@200通长布置;图中画出钢筋为附加钢筋,未注明均为C8@400,附加钢筋与通长钢筋间隔放置,附加钢筋仅用于标注跨。 【问题】: 1、未画出的双层双向板钢筋是不是只布置在CAD图中没有画负筋的地方? 2、负筋是不是只布置在CAD图中画了负筋的地方?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
【图纸说明】:图中未画出的板钢筋均为双层双向C8@200通长布置;图中画出钢筋为附加钢筋,未注明均为C8@400,附加钢筋与通长钢筋间隔放置,附加钢筋仅用于标注跨。【问题】: 1、未画出的双层双向板钢筋是不是只布置在CAD图中没有画负筋的地方? 2、负筋是不是只布置在CAD图中画了负筋的地方?
1.末画出的双层双向板钢筋是只布置在CAD图中没有画板底和面筋的地方,你截图中均没有画板受力筋,所以应是全部按C8-200双层双向通长布置,画出负筋附加筋的地方布置附加筋,与板双层双向通长筋间隔布置.2.负筋是只布置在CAD图中画了负筋的地方.
2015-10-13 14:35:37
-
未画出的双层双向板钢筋不是只布置在CAD图中没有画负筋的地方,整个没有绘制底筋和面筋的板都需要布置双层双向钢筋。
2、负筋只布置在CAD图中画了负筋的地方就可以,看图:
没标注的就不需要布置。
2015-10-13 14:18:14
-
1、未画出的双层双向板钢筋是不是只布置在CAD图中没有画负筋的地方?
不是的,是所有的板都要布置的
2、负筋是不是只布置在CAD图中画了负筋的地方?
是的,负筋只是图纸中的位置有,其他的都是按说明配置
2015-10-13 14:19:05
-
1、未画出的双层双向板钢筋是不是只布置在CAD图中没有画负筋的地方?(不是,凡未画出的板钢筋应按C8@200双层双向设置)
2、负筋是不是只布置在CAD图中画了负筋的地方?(不是,第1点上层已有负筋,而图上画出的为附加钢筋,并设计已说明附加钢筋仅用于标注跨及与面通长负筋间隔放置)
2015-10-13 14:30:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看