采薇 2015-10-13 17:58:45 | 广东省 计价软件GBQ4.0 | 1614查看 1回答
请教电力电缆套定额问题,如下图。
问题一:电缆截面积超过定额子目最大范围子目处理? 问题二:是不是所有电缆在记取定额子目时都需要套取“电缆端头”子目,如果不是,那么“电缆端头”子目在什么时候使用?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如上图:一:电缆截面积是按单根最大截面积计算,套120mm2以内子目,不是500。 二:所有电缆在记取定额子目时都需要套取“电缆端头”子目(每根电缆有两个“电缆端头”)。
2015-10-13 20:02:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看