zhaodou07 2015-10-13 22:22:24 | 山东省 安装 | 1092查看 2回答
电缆附加长度表
请问下此表中 第三项和第11项怎么区分?配电箱电缆预留是按照半周长还是按照2米??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电缆预留2米,一般至配电柜盘下进出线预留2米。其他形式的进出线预留箱体盘面半周长。
2015-10-14 08:04:21
-
第3项是单独安装的开关等,第11项是安装于柜箱中的开关。
2015-10-13 22:26:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看