who 2015-10-14 16:46:15 | 重庆市 市政 | 1681查看 1回答
关于锚杆挡墙的锚杆长度问题
设计孔深 要求大于等于6m 而实际完成为6.7m 那么超过的0.7m 在结算审核时,是否能计取这0.7m这部分工程量呢?我的观点是 既然6m满足要求,那么孔深超过长度不太多可以认可,但是没必要实际超过0.7m,这个孔深在现场施工时是能由施工单位自己控制的还是由于土质原因可能会成孔较深属于正常现象呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况属于施工控制不力造成的,是管理失误造成的,没有理由计取超出部分的费用,就好比设计独立基础是2000*2000x600,你做出了2200*2200*800的,施工单位还能向甲方申请超出工程量的工程款么。即使由于土质原因造成了超过设计值,那也要向监理、业主汇报后,征求设计者的意见决定如何处理,施工单位无权自行处理。
2015-10-15 08:27:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看