88****@qq.com 2015-10-15 19:03:32 | 新疆维吾尔自治区 市政 | 3937查看 5回答
混凝土750mm涵管,一般施工中常为哪种连接方式?套了人机配合下管后是否还需套管道接口定额?
新疆市政排水工程,混凝土750mm涵管,一般施工中常为哪种连接方式(设计无说明)?套了人机配合下管后是否还另需套管道接口定额?如果需要,混凝土管几米一个接口?闭水实验是否计取(设计无说明情况下)?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
像这种涵管的接口通常都是承插接口,当然也有平接接口(很少),人机配合下管也要计取管道接口,一般都是按照GB50268《给排水管道工程施工及验收规范》施工,如何接口规范上都很清楚;你所用的混凝土排水管每根管都有一个接口(减掉井室不接口部位);施工完毕需要做闭水试验,所以要计取闭水试验费用,以上都是规范要求的,设计图纸上可能没说这些内容,但是估计设计说明中要求按GB50268规范施工。
2015-10-15 20:12:22
-
新疆市政排水工程,混凝土750mm涵管,一般施工中常为哪种连接方式(设计无说明)?套了人机配合下管后是否还另需套管道接口定额?如果需要,混凝土管几米一个接口?闭水实验是否计取(设计无说明情况下)?
一般都是砂浆连接,不需要套管道接口的,闭水试验不计取
2015-10-15 20:03:53
-
D750砼管一般用在排水管道,有平口、企口、承插管都要套接口定额子目,大部份为2.5米一根。
2015-10-15 20:07:57
-
新疆市政排水工程,混凝土750mm涵管,一般施工中常为哪种连接方式(设计无说明)?套了人机配合下管后是否还另需套管道接口定额?如果需要,混凝土管几米一个接口?闭水实验是否计取(设计无说明情况下)?
答:
1.像这种混凝土750mm涵管,一般施工中常为平口连接方式,一般500以下的管子是企口连接的;
2.套了人机配合下管后,还另需套管道接口定额,这完全不是一回事。前者是人工配合把管子放在混凝土基础上面。后面的定额是把两个管子接起来;
3.混凝土管一般都是2米一根;
4.排水管道是要进行闭水实验的,给水管道还要做管道试压实验
2015-10-15 23:07:14
-
新疆市政排水工程,混凝土750mm涵管,一般施工中常为哪种连接方式(设计无说明)?
如果是承插式的就是承插式连接。有3种连接方式:
承插式管接口,企口式管接口,平口管接口
套了人机配合下管只是进行管道安装,接口要根据做法套相应的定额子目!
如果需要,混凝土管几米一个接口?每节管道之间的接口都要做的!一半管道是2米1根。
闭水实验是否计取(设计无说明情况下)?按照规范要求需要做闭水试验的,这个包含在试验费中的!
2015-10-16 10:56:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看