ldt_064 2015-10-17 21:57:20 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1267查看 1回答
框梁位于剪力墙平面内时按连梁,剪力墙水平钢筋穿过框梁贯通如何实现
框架梁位于剪力墙平面内 一端是约束边缘转角墙(YJZ)另一端是约束边缘翼墙(YYZ)设计要求框梁位于剪力墙平面内时按连梁,剪力墙水平钢筋穿过框梁贯通,问题1:框架梁内的水平分布筋如何布置 ,问题2框架梁的支点放在哪里 图中竖向框架梁KL11(1)240*500
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的设计要求,将框架梁在连梁中定义布置就完全可以处理好了。
2015-10-18 07:26:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看