李云涛 2015-10-17 22:18:33 | 河南省 土建算量GCL2013 | 935查看 5回答
图形算量软件中导入的钢筋图形在做完装修后出现了剪力墙出现重复的问题!!!
我把钢筋算量导入图形算量软件后,出现剪力墙重复的问题,我做完装修后汇总计算时出现了剪力墙重复,下面二层商业没有,从第三层一直到顶层都重复,问题全部都是剪力墙的问题!!!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你双击表里面的构件名称,软件会自动定位到这个构件上的,然后你就能看到哪里有问题了,估计着是上下层的墙重叠了,你看看标高吧,可能是标高定义的有点问题,上下层的墙的标高有交叉了
2015-10-17 22:25:36
-
已采纳这个情况就是标高问题,下一层与上一层标高冲突,比喻首层的层底标高 -0.1,层顶标高是3.7,层高是3.8米,而二层的层底标高是3.6,层高是对的,实际应该是3.7,就这样,层高对劲,都是上层的层底标高与下层的层顶标高冲突,是的整楼的墙体重叠,在楼层设置里面标高看不出来,如果你的墙体设置都是层底标高或层顶标高就没事了,你检查一下吧,调整一下层底标高或层顶标高就行了
2015-10-18 08:23:43
-
已采纳这种问题就是标高设置有问题,最快的解决方法就是批量选择墙图元,再在构件属性中调整构件顶标高为层顶标高,构件底标高为层底标高,应该就行了。
2015-10-18 10:56:18
-
已采纳
你好:按软件提示逐一修改重复构件即可。
2015-10-18 09:19:06
-
答:
1.以一层一层调整墙的标高,最好在属性编辑框中将每一层的起点与终点顶标高选为“层顶标高”,起点与终点底标高选为“层底标高。
2.看看官方关于这个问题的解答吧
2015-10-17 22:36:03
-
在图形算量中,导入钢筋抽样图后,发现由于暗柱不能导入,导致一些地方出现空缺(因为剪力墙未把暗柱完全覆
在图形算量中,导入钢筋抽样图后,发现由于暗柱不能导入,导致一些地方出现空缺(因为剪力墙未把暗柱完全覆),怎样才能是空缺不影响图形算量的结果?
-
在图形算量中导入钢筋2009时出现 Cannot open file "C:\Grandsoft\9.0\Bin\GSW\Projdata\4.xml
-
在图形算量2008中导入CAD图 移动后软件自动关闭 。相同的CAD图在钢筋中导入 移动后不会出现自动关闭的情况。 这个问题怎样解决?麻烦各位专家了!
-
钢筋算量导入到图形算量时如何把标注给去掉啊问题补充:钢筋抽样软件导入图形算量时 图形算量中会出现很多标注(柱、墙、梁的构件名称)如何去掉啊
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看