伍壹壹工作室 2015-10-19 11:17:00 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 1052查看 3回答
钢筋算量 暗柱和剪力墙的问题
你们好,请问一下,就是 画完暗柱以后要画剪力墙,那剪力墙是要把整个暗柱都给包起来画,还是说只需要画图纸上有标的那一部分呢。 还有一种情况就是只有暗柱,周边是没有剪力墙的,这样的情况的话 那这个暗柱里面需要画剪力墙吗,还是说不管呢。谢谢 有没有具体的案例或分析呢,,因为我试过 有一些单独的暗柱然后里面画了剪力墙 是没有钢筋量 但是 有的单独的暗柱 里面画了剪力墙以后有钢筋量 所以这样很矛盾啊!!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你们好,请问一下,就是 画完暗柱以后要画剪力墙,那剪力墙是要把整个暗柱都给包起来画,还是说只需要画图纸上有标的那一部分呢。还有一种情况就是只有暗柱,周边是没有剪力墙的,这样的情况的话 那这个暗柱里面需要画剪力墙吗,还是说不管呢。谢谢有没有具体的案例或分析呢,,因为我试过 有一些单独的暗柱然后里面画了剪力墙 是没有钢筋量 但是 有的单独的暗柱 里面画了剪力墙以后有钢筋量 所以这样很矛盾啊!!
你好:暗柱里必须画上剪力墙,否则软件里计算好多地方有问题。
剪力墙要将暗柱满画:
原因1:钢筋工程导入图形,默认暗柱,暗梁,辅助轴线是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋剪力墙垂直钢筋扣减;
原因2:如果墙不覆盖暗柱,在计算板的钢筋的时候会有问题,因为软件中板不能认暗柱为支座,如果不把墙整个覆盖板,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,那么计算就会产生短钢筋。
原因3:对于暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的。但对于暗柱在剪力墙转角位置,则满画计算正确,按照外侧连续通过,内侧伸至对边弯折15d,若只绘制到暗柱内边线,则计算按照伸至对边弯折10d计算独立的暗柱内也要画剪力墙,否则板的钢筋没有支座;连梁与暗柱连接时连梁里没有输入侧面筋信息时,软件里不会计算连梁范围内的水平筋。
2015-10-19 11:23:00
-
必须覆盖的。。这样是按照图集来的,看下图对比。。第一张图是刚接触暗柱、第二张图是轴线、第三张图是暗柱外边 【你可以一道墙一道墙检查,上面是同一道墙三种画法,都是一样的】 那说明是一道墙,肯定要画通,通长画
2015-10-19 11:19:09
-
回答:剪力墙要画通暗柱内。
2015-10-19 11:30:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看