ぐ老漁滃、 2015-10-19 20:13:12 | 四川省 土建 | 3635查看 3回答
关于图形里面的保温层设置
外墙做法如下:1、外墙基层 2、12厚水泥砂浆打底 3、35厚保温砂浆 4、满刮腻子二遍、涂料 请问,我在计算保温的时候,保温厚度需要考虑下面12厚的砂浆打底?即保温厚度软件输入:12+35=47mm 另外,我的保温层上面的满刮腻子和涂料工程量就按照保温面积记取吗?问题补充:软件中的空气层厚度 直接设置为0可以吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
外墙做法如下:1、外墙基层 2、12厚水泥砂浆打底 3、35厚保温砂浆 4、满刮腻子二遍、涂料请问,我在计算保温的时候,保温厚度需要考虑下面12厚的砂浆打底?即保温厚度软件输入:12+35=47mm
这个是不可以的,保温厚度只能输入35,抹灰厚度不能考虑的
另外,我的保温层上面的满刮腻子和涂料工程量就按照保温面积记取吗?
这个也不可以的,保温面积是包含门窗的侧面的,而满刮腻子和涂料不包含
问题补充:软件中的空气层厚度 直接设置为0可以吗?
这个可以
2015-10-19 21:03:34
-
应1:按12厚找平层设置:2:按35厚保温沙浆设置。3:空气层设置为零4:满刮腻子、涂料按保温满积计算。
2015-10-20 05:45:59
-
厚度只考虑35mm即可
2015-10-20 14:46:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看