zhan520 2015-10-20 15:47:43 | 山西省 其他专业 | 3135查看 2回答
电气工程二次结构开槽
室内电线管预埋(在土建工程二次结构中)墙面开槽不能计算开槽费用,因预埋工作内容已经包括开槽、补槽。当二次装修时可不可以单独计算。有没有什么明文规定?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
2011山西省安装工程预算定额第二册第十一章说明第三条、沟槽内配管定额均不包括开槽,应按本章有关项目另行计算。室内电线管预埋(在土建工程二次结构中)墙面开槽能计算开槽费用。
2015-10-20 16:40:34
-
二次装修可以单独计算。
定额有规定:人工、机械凿槽、刨沟、补沟槽项目适用于非施工单位造成的(如设计变更等)或不能配合土建同步施工时,需要墙面刨沟、补沟槽项目(不包括墙面抹灰)2015-10-20 16:15:06