月钦陇 2015-10-20 21:47:00 | 浙江省 安装 | 8200查看 4回答
求问柔性防水套管需要像钢套管一样比穿管大两号吗
还是和刚性防水套管一样不用大就行了,谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
柔性防水套管不需要像钢套管一样比穿管大两号。
2015-10-20 22:22:45
-
你好,刚套管、柔性、刚性防水套管都比被套管径要大2号,定额主材是按大2号考虑的。
2015-10-20 22:01:02
-
柔性防水套管【刚性防水套管】需要比主管大,但不像钢套管一样比穿管大两号,具体要根据标准图集要求考虑。
具体详见下图:
2015-10-20 21:54:41
-
柔性防水套管不是需要像钢套管一样比穿管大两号,标准图有具体尺寸。
2015-10-21 09:18:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看