鱼白话 2015-10-21 10:27:26 | 安徽省 计价软件GBQ4.0 | 904查看 3回答
安徽2000定额墙体厚度不一致换算问题?
例如,现场实际用200加气砼砌块,定额是240加气砼砌块,应该怎么换算人材机含量?求助 谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
现场实际用200加气砼砌块,定额是240(以内)加气砼砌块编制的,定额按砌筑体积综合考虑的,所以直接套该定额即可,不需要进行换算【如果定额说明可以换算时按说明进行换算,否则不换算】。
2015-10-21 10:44:47
-
不需要进行换算,定额中加气块的单位是立方米,不管是200厚,还是240厚,1立方米砼加气块都是那么多钱,你只需要在定额子目名称中把规格改成实际使用规格,如果200厚与240厚的价格不一样,在人材机中调整价差即可!
2015-10-21 10:49:53
-
不管是墙体按面积还是体积计算,我们换算都要有依据。不然对账的时候,人家问我们你凭什么这么换算?
建议你仔细看下你省的定额说明和计算规则,看有没有调整含量的文字描述,如果有那就根据描述进行调整,如果你找不到任何描述,那就不用进行换算了,可以认为是定额已经综合考虑了。不然调了,也没有任何说服力。
2015-10-21 12:49:48