• 关于喷淋头配水管问题

    在消防喷淋系统上,经常是给喷淋配水管接喷头数表,同时图纸上也标注了管径,经常会发生图纸平面标注管径与配水管接喷头数表不符,此时以那个为准,有何依据规范支持
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好

    这个按图纸标注为准。这个其实是设计的问题,设计在做图纸的时候,肯定会把一些资料粘贴到你这个图纸中

    这个表可能是之前工程上的,他连着说明一起放在里你这个项目中。这个你可以直接按图纸计算

    2015-10-21 11:45:09 

  • 经常会发生图纸平面标注管径与配水管接喷头数表不符,此时以设计图纸标注为准。

    2015-10-21 11:16:06 

  • 你好,肯定是以平面图喷淋头数量为准,

    设计给你的喷头数只能作为参考。

    2015-10-21 11:17:27 