guoduanyun2@163.com 2012-12-07 16:24:28 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 982查看 3回答
连梁侧面钢筋问题
在属性中连梁构件的侧面钢筋输入不了抗扭筋N
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、连梁侧面不能输入抗扭筋,只有梁才产生侧面扭力 2、直接输入,有需要锚固弯折,就在计算后进行修改
2012-12-08 08:27:33
-
平法图集里,剪力墙的水平筋代替了连梁的侧面扭筋....
2012-12-07 17:55:45
-
就是输入不了,直接去掉N或G输入后面的参数就可以了 对了,你还要注意,连梁构件与剪力墙连接的时候,如果你用钢筋三维看的话,剪力墙的水平钢筋是贯穿连梁侧面的,如果这个时候连梁的侧面钢筋如果和剪力墙水平钢筋一致的话,就不要再输入侧面钢筋了,这样会重复计算的
2012-12-07 16:33:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看