吕广惠 2015-10-21 16:48:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 16055查看 2回答
100%搭接后浇带
100%搭接后浇带,怎么设置搭接长度。再有的就是后浇带通过的是板带,每一个板带的板底板面筋基本都不一样。一段一段的去话,超级麻烦。求简便方法问题补充:还有一个问题就是后浇带的分布筋间距是板的1/2是什么意思
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在定义的钢筋属性中调整它的锚固值,钢筋布置时就布置到后浇带的中线,为了方便布置钢筋,筏板就按后浇带的中线范围布置,图片1设置,图片2计算后的结果。后浇带的分布钢筋按板的1/2,假设板钢筋间距是200,你要后浇带属性中输入为100,注意对横向钢筋不需要计算时,就要删除,图片3.
2015-10-21 17:16:05
-
你好:图1中是楼板后浇带的做法要求,不是筏板后浇带的做法,请看清楚。
2015-10-21 17:25:23