夏日の紫曦 2015-10-21 20:03:36 | 湖南省 安装 | 2116查看 4回答
新风处理机 FMQ30PEY1L20套什么定额
新风处理机 FMQ30PEY1L20是不是套一个离心式通风机子目就可以了,还要套帆布接口吗?如果要套子目计算帆布接口大小呢?求指教
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
新风处理机 FMQ30PEY1L20是套一个离心式通风机子目就可以了。帆布接口按风管规格计算工程量,比如连接风机的风管是600*200mm、帆布接头长度300mm,帆布接头工程量=(0.6+0.2)*2*0.3=0.48㎡。
没有连接风管有两种情况:与吊顶连接的风口也要有帆布接头,风机直接出风的不需要帆布接头。布接头的作用是隔离风机在运行过程中产生的颤动专递给风管或吊顶造成风管、吊顶同步颤动。
2015-10-21 21:20:43
-
套风机安装、帆布接口、支架制安、减震设备安装、防腐防锈等定额子目计算相应的工程量。
2015-10-22 05:09:38
-
新风处理机计算工程量和套定额时不仅要计算新风处理机、帆布接口的工程量还要计算新风处理机的支架工程量
2015-10-21 21:58:30
-
新风处理机 FMQ30PEY1L20是套一个离心式通风机子目就可以了。帆布接口按风管规格计算工程量,比如连接风机的风管是600*200mm、帆布接头长度300mm,帆布接头工程量=(0.6+0.2)*2*0.3=0.48㎡。
补充一下:
还要区分吊装或者落地安装。
吊装还要计算支吊架及减震器。支吊架的除锈刷漆。
落地还要计算风机的减震垫。
2015-10-21 22:52:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看