汤怀鑫 2015-10-24 14:30:48 | 湖北省 土建 | 13587查看 5回答
为什么2013清单规范没有超高模板计算规则?
1、我们合同是模拟清单,按理说应该完全按照清单计算规则来计算。但是清单规范中关于超高模板计算规则只字未提。请问该如何处理? --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、另,湖北2013定额规则:“现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板(含现浇阳台、雨篷、遮阳板等)、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准。高度超过3.6m以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1m,小数进位取整)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。 ”请问,下图中的单梁该计算超高吗(它的上下层处均无板)?问题补充:经过咨询其他人士,因单梁模板支撑会从下层同位置单梁上支撑上来(不是从地面),而我们的层高是2.9m,所以是不需要记取超高模板的
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你所述我认为不应该计算超高费
2015-10-24 16:18:29
-
这样的楼的构件要计算超高费,定额无项目的部份在措施费中计算。
2015-10-26 05:36:13
-
应该的
您这里的梁是应该计算超高模板的
2015-10-24 15:07:30
-
1、我们合同是模拟清单,按理说应该完全按照清单计算规则来计算。但是清单规范中关于超高模板计算规则只字未提。请问该如何处理? 2、另,湖北2013定额规则:“现浇钢筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、过梁)、板(含现浇阳台、雨篷、遮阳板等)、墙、支架、栈桥的支模高度(即室外设计地坪或板面至上一层板底之间的高度)以3.6m以内为准。高度超过3.6m以上部分,另按超高部分的总接触面积乘以超高米数(含不足1m,小数进位取整)计算支撑超高增加费工程量,套用相应构件每增加1m子目。 ”请问,下图中的单梁该计算超高吗(它的上下层处均无板)?
1.清单计算规则中是不考虑措施项目的,超高模板是属于措施,所以在清单计算规则中不会提到超高模板部分的计算规则的.
2.湖北2013定额规则,规定了模板超高,图中的单梁如果高度超过3.6米时可以计算超高模板,(清单中不计算的,在清单下组价时定额计算时考虑计算)
2015-10-24 16:31:33
-
你好:13清单施工单位自己考虑在措施费用中。
2015-10-24 16:19:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看