38****@qq.com 2015-10-24 15:58:46 | 河北省 土建 | 1245查看 2回答
钢筋混凝土板带跟砌体通长筋问题
砌体墙在墙高1/2处设置通长钢筋混凝土板带,板带采用植筋方式。砌体墙中设通长拉结筋,每500mm设置一道,也采用植筋。假设层高是3.6M的。扣除板110mm,梁500mm,那么我设置了一道混凝土板带。要按计算我通长拉筋要算5道。总共6道。板带跟通长筋重合了算5道的呢还是6道的植筋
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:共6道是不能少的。(3.6-0.5梁高-0.5*2上、下的起步)/0.5=4.2=5+1
=6道。
2015-10-24 18:20:46
-
中间加了板带(圈梁),应该是设置计算5道砌体通长筋的
2015-10-24 18:24:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看