• 消防报警工程量计算

    请教:从消防主机到端子箱再到消防电话,我计算过程量的时候如何计算?是从消防主机经过消防桥架到接线端子箱再到消防电话?还是直接从接线端子箱到消防电话?

    接线端子

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    计算工程量如下:1、所有自动报警的线都要从主机开始接一组到接线端子箱,然后从接线端子箱在分线到报警设备。所以就包括你说的报警电话。当然如果点位多的话,报警主机到接线端子箱的线缆与接线端子箱到报警设备之间的线是不样的的(以就是干线与支线型号会不一样)。 像你这图,有消防桥架的就从接线端子箱走最近的桥架接到设备,你图上如果不走桥架的,就直接接到设备。

    2015-10-26 10:32:59 

  • 已采纳
    按照图纸设计计算,同电气

    2015-10-25 17:15:27 