• 一般实际施工中梁钢筋会用绑扎嘛?

    一般实际施工中梁钢筋会用绑扎嘛? 我这了有个项目结构说明,第四条里有句话。 本工程受力钢筋直径d>22mm时,采用机械连接或等强对接焊接接头。 所以施工队和我说,d≤22 的梁板钢筋都是绑扎的。但是我问我朋友,他说一般工程中梁板不宜采用绑扎连接,整体性不好。 还有一点就是,这个项目比较特殊,审计局意思要使劲压,不然都要下班了。钢筋抽样有没有什么,需要注意的点。

    绑扎连接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    等强对接焊

    2015-10-27 11:05:04 

  • 一般实际施工中梁钢筋会用绑扎嘛?我这了有个项目结构说明,第四条里有句话。 本工程受力钢筋直径d>22mm时,采用机械连接或等强对接焊接接头。 所以施工队和我说,d≤22 的梁板钢筋都是绑扎的。但是我问我朋友,他说一般工程中梁板不宜采用绑扎连接,整体性不好。 还有一点就是,这个项目比较特殊,审计局意思要使劲压,不然都要下班了。钢筋抽样有没有什么,需要注意的点。

    你好:钢筋的连接做法一般都是按图纸要求,或者双方办理的签证来确认。一般柱子(暗柱)的主筋在直径12~20用电渣压力焊,因为它关系到箍筋加密(柱主筋搭接范围内箍筋按5D间距加密)。

    梁、板直径20以内的可以用绑扎连接。

    2015-10-27 10:39:13 

    在一般实际施工中梁钢筋会用绑扎的,受力钢筋<20或22时,看具体设计要求,钢筋是可以采用绑扎搭接的.设计和施工规范中说明不宜,但不是不能用.

    2015-10-27 10:50:37 

  • 一般都是机械连接。

    2015-10-27 10:39:37 