山子 2015-10-28 16:26:06 | 北京市 安装 | 3092查看 4回答
给水管道经过截止阀能否变径?以及管道经过水表能否变换管材,如水表前用的是钢塑复合管,水表后用塑料管?
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
给水管道经过截止阀能否变径?不能,因为截止阀没有变径阀。
管道经过水表能否变换管材,如水表前用的是钢塑复合管,水表后用塑料管?可以,不过需要转换头转换件转换。
2015-10-28 21:22:01
-
你好:可以是水表前用的是钢塑复合管,水表后用塑料管。
2015-10-28 16:58:59
-
给水管道经过截止阀能否变径?以及管道经过水表能否变换管材,如水表前用的是钢塑复合管,水表后用塑料管?
回复:
1,给水管道经过截止阀可以 变径;
2,管道经过水表可以变换管材;如水表前用的是钢塑复合管,水表后用塑料管;
2015-10-28 16:52:06
-
给水管道经过截止阀是能做变径的,管道经过水表也是能变换管材的,如水表前用的是钢塑复合管,水表后用塑料管是没有问题的。
2015-10-28 18:48:47