维克托 2015-10-28 16:44:46 | 山西省 安装 | 3956查看 7回答
VERABAR(威力巴)流量计套什么定额合适?
None
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:
VERABAR(威力巴)流量计,我认为套用安装定额自动化控制仪器章节的智能电磁流量计定额,比较合适
2015-10-28 17:24:56
-
有一个过程仪表
2015-10-28 17:18:47
-
同意楼上的回答。
2015-10-28 20:44:13
-
你好,威力巴流量计是均速管流量计的一种类型。可以自己确认一下,厂家产品介绍说的很清楚。
所以应该套用自动化仪表中的均速管流量计定额。
2015-10-28 21:31:06
-
VERABAR(威力巴)流量计是依据压差来进行计量的,所以应该套C10-42“差压、流量仪表 电磁 流量计”定额合适。
看该流量计的工作原理
2015-10-28 21:28:20
-
个人认为套均速管流量计定额比较合适,其实威力巴就是均速管流量计。
2015-10-29 09:32:34
-
VERABAR(威力巴)流量计属于差压式流量计,套自控仪表工程中的过程检测仪表中的差压流量计定额合适。
2015-10-29 09:14:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看