• 冠梁与桩相交箍筋处理问题

    如下图,请问一般桩跟冠梁相交,应该是桩的箍筋铺设到交界处的吧?还是冠梁的箍筋贯通呢?有谁在现场做过支护的呢?

    桩

    贯通

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    冠梁箍筋贯通,桩箍筋布置到梁底箍筋外皮下来50mm处截止。

    2015-10-30 13:52:25 

  • 冠梁的箍筋贯通 依据基坑支护施工方案和图纸、图集