保护层从受力主筋计算还是从箍筋计算?
11g-1中p54中“表中混凝土保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离”理解为从箍筋开始算保护层,而我理解为应该是从受力主筋开始计算?哪个是对的,可有图集依据???
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
11g-1中p54中“表中混凝土保护层厚度指最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离”理解为从箍筋开始算保护层,而我理解为应该是从受力主筋开始计算?哪个是对的,可有图集依据???
以前老规范中是按主筋外缘到混凝土表面的距离,在11G标准图集中修改为从箍筋或分布筋等最外侧的钢筋边缘到混凝土外表面的距离计算.
2015-11-03 11:21:51
-
箍筋开始算保护层
2015-11-03 09:49:41
-
混凝土保护层是指混凝土结构构件中最外层钢筋(包括箍筋、构造钢筋、分布钢筋等)的外缘 计算混凝土保护层厚度。
指柱子混凝土外皮到箍筋外皮的距离,取值详见《混凝土规范》P102页 8.2.1,有人防的看《人防规范》4.11.5
2015-11-03 09:49:47
-
保护层应相对箍筋
2015-11-03 10:09:41
-
保护层原来是主筋外皮,现在是箍筋外皮。
2015-11-03 10:21:56
-
你好,混凝土的保护层是从箍筋的外皮计算
2015-11-03 11:36:08
-
从箍筋外侧算起保护层
2015-11-07 20:27:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看