果果 2015-11-04 14:54:28 | 山东省 安装 | 1095查看 2回答
高层建筑地下室兼顾人防电气问题
某高层建筑地上11层,地下2层为储藏室。-2层兼顾人防。本建筑有一套完整的电气图纸,-2层又有一套人防电气图纸。我的问题是:1、施工时应该哪个图纸施工?2、这两套图纸不相同是正确的吗?还是图纸设计有错误?3、如果-2层以人防图纸施工,那怎么和本楼其他层衔接?(因为设计有不同)?4、做预算如何算量?是每套图纸各算一遍还是怎么算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、施工时应该人防图纸施工。
2、这两套图纸不相同是正确。不是图纸设计有错误,人防只是增加了应急照明部分。
3、做预算如何算量?是只套人防图纸就行。
2015-11-05 09:57:35
-
不能两套图同时计算,联系民用设计单位,提出图纸答疑;‘民用部分和人防部分重复按什么图施工’。设计会答复的。
2015-11-04 15:08:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看