1932858789@qq.com 2015-11-04 19:03:34 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3717查看 3回答
连梁的腰筋设置
想请教一下:图中用黄色圈起来的连梁腰筋是不是设置在侧面纵筋那里?还有就是有连梁的地方点式布置板时提醒不是封闭区域,是不是因为连梁的原因?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中用黄色圈起来的连梁腰筋是不是设置在侧面纵筋那里?
——:是的,就是侧面纵筋
还有就是有连梁的地方点式布置板时提醒不是封闭区域,是不是因为连梁的原因?
——:应该是剪力墙上了留出洞口,再布置连梁(连梁就是剪力墙洞口上方的钢筋加强)
2015-11-04 20:02:31
-
想请教一下:图中用黄色圈起来的连梁腰筋是不是设置在侧面纵筋那里?
是,腰筋就是放在侧面纵筋那里输入的
还有就是有连梁的地方点式布置板时提醒不是封闭区域,是不是因为连梁的原因?
那是因为你的墙在连梁位置断开了,这样软件就会提示不是封闭区,你把那段墙补上,然后正常画上门窗洞口,就应该不再提示没封闭了
2015-11-04 23:42:15
-
图中用黄色圈起来的连梁腰筋是不是设置在侧面纵筋那里?
——是在侧面纵筋中设置,但是要注意,如果标注为“墙体水平筋”时不需要输入,输入后反而计算不准确了。
有连梁的地方点式布置板时提醒不是封闭区域,是不是因为连梁的原因?
——这个不是因为连梁的原因,应该是因为有暗柱或框架柱的地方墙体没画到位,没有相交而未形成封闭区域造成的,可以在英文状态下按“Z”隐藏柱图元,检查一下是否有墙没相交的地方,使用“延伸”功能使之相交封闭即可。
2015-11-05 09:03:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看