lijieming 2015-11-06 09:11:19 | 广东省 其他专业 | 759查看 3回答
关于安装照明系统图 请教
见下图,问题一、系统图中三个照明回路 同样的电线BV-3x2.5/PVC20-WC CC,在平面图中是否一条管PVC20经过所有灯具开关,还是分三条管(如果三条管怎么知道哪些灯管归哪个回路), 问题二,平面图中W11回路,在系统图显示BV-3x10/PVC20-WC CC,没有走桥架,但看平面图就是走桥架,图纸没有任何说明,这要根据哪个走法
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、根据回路标注看。2、
2015-11-06 09:48:37
-
你好,系统图3个回路肯定是要分别走3根PVC20管分别穿线敷设的,不会是一根管。从平面图应该也是从配电箱出3个回路。
问题二虽然系统图没有表示桥架,但是平面图走桥架,计算按有配管处,按配管穿线计算,走桥架按桥架配线计算。
2015-11-06 09:44:08
-
从系统图看三个灯是三个回路配一条管PVC20 管是不可以的
2015-11-07 15:59:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看