• 消防弱电线管在沿墙柱明敷的时候需要在墙柱上凿管沟暗埋吗

    现在我们消防弱电在土建抹灰之前明敷了线管,但甲方要求我们在墙上凿沟。这样的话我们线管不就成暗埋了?问题是:我们不凿沟直接在墙柱面明敷有没有问题?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    既然甲方要求你们在墙上凿沟,那就遵照甲方的意愿就在墙上凿沟进行“暗”敷,并及时要求甲方出具联系单或签证,以便后期工程价款的调整及结算,千万不要以你个人的主张“不凿沟直接在墙柱面明敷”,否则到时不仅没得计算工程款还得赔偿甲方的损失,返工重做。

    (ps:另联系单和现场签证的计量依据优于原设计图纸,你可以理解为是设计变更,这起事件的关键就是你们必须要先拿到这份联系单作为日后调整计价的依据,否则口说无凭日子长了以后就说不清了)

    2015-11-06 15:14:48 

  • 看图纸要求,如果图纸是明敷的,甲方让暗敷就可以跟甲方要洽商,如果图纸要求暗敷,你做的明敷,你们就得给人给过来,费用自己承担

    2015-11-06 14:16:07 

  •       现在我们消防弱电在土建抹灰之前明敷了线管,但甲方要求我们在墙上凿沟。这样的话我们线管不就成暗埋了,我们不凿沟直接在墙柱面明敷是有问题的,因为你们没有按施工图纸标注施工或没有按建设方指令办,给以后维修带来隐患。

    2015-11-06 16:33:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map