• 报警及联动信号二总线

    报警及联动信号二总线:NH-KVV-4*1.5;这个是不是就两总线?报警与联动信号线都为NH-KVV-2*1.5?烟感这些设备是NH-KVV-2*1.5?是有没那些设备需要这两种线一起连??那从消防控制室信号线引到端子箱是不是就需要:报警及联动信号二总线:NH-KVV-4*1.5?(如下图)

    消防控制室

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消防报警和联动一般都需要二总线,设计是NH-KVV4*1.5mm2,就是两根NH-KVV4*1.5mm2。烟感也是4*1.5,是从控制室设备引到终端,有模块的引导模块。有的出了二总线还需要电源线,比如声光报警器。有的需要联动线,比如电动卷闸、风机等