zh****@sina.com 2015-11-07 13:35:46 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 1808查看 4回答
层高4.5米,梁还用套模版超高支撑吗
1.层高4.5米,梁、板还用套模版超高支撑吗?2.层高4.5米板还用套脚手架吗?全统安装定额有相关的依据吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.层高4.5米,梁、板还用套模版超高支撑吗?【是要计算超高模板的】2.层高4.5米板还用套脚手架吗?【现浇板没有套脚手架的,因为板本身就有支撑体系,不用脚手架的,有梁板的梁也没有的】都有定额规定的
2015-11-07 13:51:29
-
你好:高度超过3.6米以上的需要计算
2015-11-07 13:39:13
-
1.层高4.5米,梁、板还用套模版超高支撑吗?2.层高4.5米板还用套脚手架吗?全统安装定额有相关的依据吗?
1.层高4.5米,梁板用套模板超高支撑的,一般3.6米以上都开始计取模板超高的.
2.层高4.5米板一般不用套脚手架,梁套相应的脚手架.
2015-11-07 14:00:50
-
4.5米层高的梁、板模板支撑要计算超高费的。梁要计算脚手架费,板不能计算脚手架费的。
2015-11-09 06:32:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看