造价巨子 2015-11-08 16:34:40 | 山东省 安装 | 1845查看 2回答
关于智能弱电的问题?
请问各位老师:1、CAT5E-4P-UTP代表是四对非屏蔽双绞线组成的超五类双绞线,那么算量时,由配电箱引出的网线到TD插座的算量是一根网线的长度还是长度*4呢?2、两张图中说明里电话线是CAT3-2P-UTP PC16 FC WC,而系统图中是CAT5E-4P-UTP+RVB-2x0.5 PC20 FC WC,请问CAT3-2P-UTP 和RVB-2x0.5都表示电话线吗?两者有什么区别吗?算量时用哪个来表示?电话线是代表两芯,算量时量出线的长度以后还用*2吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
关于智能弱电的问题:
1、CAT5E-4P-UTP代表是由四对非屏蔽双绞线组成的超五类双绞线,那么算量时,由配电箱引出的网线到TD插座的算量只是一根超五类网线的长度。
2、两张图中说明里电话线是CAT3-2P-UTP PC16 FC WC,而系统图中是CAT5E-4P-UTP+RVB-2x0.5 PC20 FC WC,CAT3-2P-UTP是三类网线称为音频电缆,可用于10M以太网;RVB-2x0.5表示铜芯聚氯乙烯平型电话线,两者区别大了,算量时用系统图中来表示,电话线是代表两芯,算量时量出线的长度就可以,不用乘以2.
2015-11-08 21:05:51
-
电话线是代表两芯,算量时量出线的长度不用*2。
2015-11-09 11:06:40