潜流 2015-11-15 15:08:17 | 广东省 安装 | 8359查看 3回答
消防支管和消火栓箱连接的问题
如图,消防立管4和消火栓箱连接的时候是像粉红色这条线所画的这样连接的吗?如果是,计算消防管道工程量的时候要不要计算?计算的话要怎么计算,是用消防栓箱的(长+宽)/2来算吗????谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先查看图纸的设计说明,查清消火栓支管的安装高度、消火栓箱的选型(室内单栓、双栓以及选型(单栓分好多型安装方式)),消火栓箱的安装高度,并根据消火栓的型号查看相应的安装图集
2015-11-15 17:54:28
-
已采纳
你好:按设计图纸长度机损支管工程量。
2015-11-15 15:25:15
-
已采纳
支管当然要算的,就是按你的方法再加上箱内的垂直部分。栓口1.1米高,还要看主管的三通口高度,还要考虑左开门还是右开门。
2015-11-15 15:43:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看