• 梁钢筋的注写

    各位前辈。我请问大家一个问题。有这么一个情况。现在有两根编号一样的框架梁在同一楼层。一根梁有原位标注,一根梁没有原位标注。那请问另一根没有原位标注的是不是就只有集中标注的配筋?刚刚跟甲方对数。他抛出这么个问题,让我觉得没有道理。平法上也找不到依据。问下各位前辈能不能指导下,还有指出点依据。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    各位前辈。我请问大家一个问题。有这么一个情况。现在有两根编号一样的框架梁在同一楼层。一根梁有原位标注,一根梁没有原位标注。那请问另一根没有原位标注的是不是就只有集中标注的配筋?刚刚跟甲方对数。他抛出这么个问题,让我觉得没有道理。平法上也找不到依据。问下各位前辈能不能指导下,还有指出点依据。

    另一根没有原位标注的也要同有标注的钢筋配置一样的

    集中标注

    你还可以这样反问他,如果另一家梁上只有编号,那要他的意思是不是另一架梁是不是就不用配筋了 

     

    2015-11-15 18:34:59 

  • 他这么牛逼,你让他去绑咯,如果监理、业主都同意验收,那就按没有原位标注算!本来图纸的意图就是相同的梁编号配筋相同,这甲方就是准备跟你扯皮的!如果是只有梁编号,那那里就直接支模板,浇筑混凝土是不是?做造价的,职业道德很重要,别人幸幸苦苦做的东西,该算的就应该算给人家!有很多单位的预算员、造价员由于经验不足,可能做出来的东西会有些错漏,如果有职业道德的甲方会指正,该算的还是算给施工单位,毕竟人家现场施工很不容易的(不含弄虚作假、偷工减料的)!

    2015-11-16 07:54:30 

  • 梁钢筋的注写

    答:具体问题应具体分析,一、同一层中,两根以上相同的梁,只标注一根,另外的只标注梁号即可。二、同一编号梁,同一层中,集中标注已含梁底、面筋,即通长。但其中一根,原位另行标注,视为就这根梁的私用属性,其它按通长处理。三、不清楚的问题应在会审图纸时提出或招投标前提出,现在对数才发现问题,有口难言。

    2015-11-15 21:49:10 

  • 同样编号的梁,以集中标注为准,是因为局部不同才标的原位标注

    2015-11-15 19:02:37 

  • 梁编号相同,配筋也应该相同。

    2015-11-15 19:10:19 

  • 同一编号的梁的条件必须是截面。配筋都相同

    2015-11-18 10:00:28 