造价巨子 2015-11-16 20:48:00 | 山东省 安装 | 15008查看 5回答
关于RVV是电缆还是电线?
请问各位老师:可视对讲中RVV2*1是电缆还是电线,用不用乘以根数2?要是电缆用不用算电缆头吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是护套线是电线不是电缆,因多芯导线故算长度的时候不用乘以2,也不用算电缆头,套价的时候套’多芯软导线‘子目中的二芯软导线就行。
2015-11-17 09:13:42
-
可视对讲中RVV2*1是护套电线,不用乘以根数2,是一根线2芯,单芯截面积1mm2,不是电缆所以不用算电缆头。
2015-11-16 21:35:35
-
是护套线是电线不是电缆,无电缆接头。
2015-11-17 06:15:17
-
你好:RVV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软性,2*1.5是二芯1.5mm2的,计算不需要乘2的。
2015-11-17 08:18:33
-
可视对讲中RVV2*1不是电缆而是护套电线的,是不不用乘以根数2的,它是一根线二棵芯的,因为它不是电缆就不用算电缆头了。
2015-11-17 07:52:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看