• 阳台防水上翻300,那么在栏杆处应该怎么计算?

    栏板100
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 栏杆不上翻不计算,有挡墙的地方上翻。

    2015-11-17 06:08:37 

  • 你的这个问题描述的不太清楚,按照我的思路考虑如下:阳台的防水是楼地面防水,当然在立面有墙的位置上返300mm,在栏杆处也要上返,这个上返的高度要根据你的栏杆下的栏板的高度,如果栏板高度是100mm,按照通常做法防水也要上返并且卷过栏板水平位置。目的就是防止栏杆处雨水渗透到阳台地面下,导致漏水。希望我的回答对你有帮助。

    2015-11-17 07:59:30 

  • 栏杆处栏板100、就是上翻100加平面收口宽度累计为计算高度

    2015-11-17 08:28:11 

  • 阳台防水上翻300,那么在栏杆处应该怎么计算?

    我的回答:阳台防水上翻300,在栏杆处应该同样做上翻处理,若此处的拦水线没有300高,则软件会自动处理的。

    2015-11-17 08:35:02 

  • 栏杆下有无栏板?

    2015-11-17 08:01:31 

  • 亲:在栏板处就需要根据实际情况计算上翻高度。实际是多少就是多少

    2015-11-17 06:41:06 

  • 有挡板100的地方也上翻

    2022-07-21 22:40:12 