• 板受力筋问题

    在绘制板受力筋时,用手工计算和软件计算有点不一样,查看时发现,软件中多了2根SLJ-2.2筋(如图),不知道是什么筋,图集上有相关解释吗,在第几页。

    板受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是你布置梁或墙时没有布置到两个方向轴线的交点上,以致没有形成一个封闭区域,把梁或墙延伸到轴线交点上,然后汇总计算,那两根短钢筋就没有了。

    2012-11-30 16:26:21 

  • 这个是你的板没画好,形成了畸形版,你把板进行钢筋三维就找到这两根筋了,就知道错在那了

    2012-11-30 16:33:06 