一缕清风 2015-11-18 11:43:39 | 上海市 土建算量GCL2013 | 1456查看 4回答
构造柱高度的几个节点怎么计算
构造柱在2013清单中怎么计算,遇到女儿墙砼压顶是否需要扣除? 马牙槎高度遇到有梁板是否扣除?女儿墙砼压顶是否扣除?上海2000定额构造柱在中怎么计算?遇到女儿墙砼压顶是否需要扣除? 马牙槎高度遇到有梁板是否扣除?扣除板还是梁板都扣除? 请同仁详细解答 谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
构造柱高度的几个节点:构造柱在2013清单中遇到女儿墙砼压顶是不需要扣除,压顶断开。马牙槎高度遇到有梁板是要扣除。
1、一般圈梁、窗下现浇板带、过梁等与构造柱相交时,相交部位,是构造柱通长算(不断开),圈梁、窗下现浇板带、过梁断开算,扣减与GZ的重叠部位。
2015-11-19 07:19:34
-
答:模板
混凝土
2015-11-19 11:36:09
-
构造柱在2013清单中怎么计算,遇到女儿墙砼压顶是否需要扣除? 马牙槎高度遇到有梁板是否扣除?女儿墙砼压顶是否扣除?上海2000定额构造柱在中怎么计算?遇到女儿墙砼压顶是否需要扣除? 马牙槎高度遇到有梁板是否扣除?扣除板还是梁板都扣除?
构造柱在2013清单中按体积以立方米计算,遇到女儿墙砼压顶时需要扣除,一般构造柱算到顶,压顶算到构造柱侧边.马牙槎高度遇到有梁板时也是要扣除的,柱可以算到板顶,梁算到构造柱侧边.
2015-11-19 07:20:35
-
如果是砖混结构,构造柱按全高计算,其它构件工程量扣构造柱所占的工程量。如果是现浇混凝土结构,构造柱的工程量要扣除有梁板的工程量,也就是构造柱高度算至有梁板的梁下皮,因为有梁板的砼强度等级高于二次结构构件的强度等级。
2015-11-19 08:49:06