aa****@qq.com 2015-11-18 14:22:09 | 江苏省 土建 | 3232查看 2回答
柱支模高度问题
江苏定额中 柱按支模高度分列清单项时有些问题不懂 请问1、没有地下室首层柱的支模高度是从室外地坪算起,那地坪以下到基础顶面的柱子工程量是要单独列清单项吗,单独列项的话那支模高度是从哪里算到哪里;2、如果有地下室呢 支模高度是不是要分为 筏板顶------地下室顶板底 地下室顶板底------室外设计地坪 室外设计地坪---------一二层板底??????
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
亲:根据自己的实际情况判断,我们江苏的计算规则说的我认为要结合起来看(注意二十一章第四条说明里面的括号内的内容)。
1、没有地下室首层柱的支模高度是从基础顶面算起,
2、如果有地下室呢 支模高度是不是要分为 筏板顶------地下室顶板底 地下室顶板顶------二层板底
2015-11-18 14:25:55
-
你好:清单哪里有说,柱子要按支模高度分开列项了?我怎么没找到
2015-11-18 20:21:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看