忠 2015-11-19 16:31:40 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1984查看 2回答
短柱钢筋怎么计算不了
在工程中有些支墩,相对高度有些短,我按柱画了图,在汇总计算时,软件说什么错误,直筋的长度计算结果小于零。。该怎么设置?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样的情况,您柱子就不要设置插筋了
您直接设置纵筋锚固就好了
2015-11-19 18:53:21
-
在工程中有些支墩,相对高度有些短,我按柱画了图,在汇总计算时,软件说什么错误,直筋的长度计算结果小于零。。该怎么设置?
你在按柱定义时,把属性中的设置插筋改为纵筋锚固就可以了,软件就不会再提示错误了,当你设置为设置插筋时,柱直段长度太短,才会有此提示的.
2015-11-19 19:26:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看